在工地鋼管腳手架搭建施工是需要非常留意的,有著注意不到的細節存在安全隱患。下面跟隨陜西建基物資租賃一起來看看都有哪些安全隱患吧!
1)腳手架缺少掃地桿。
隱患:框架結構不完整,個別立桿不穩影響整體穩定性。根據相關標準(JGJ130-2011第6.3.2條)的要求,腳手架必須設置縱向和橫向掃地桿??v向掃地桿用直角扣件固定在距鋼管底部不超過200毫米的立桿上。橫向掃地桿用直角扣件固定在靠近縱向掃地桿底部的立桿上。隱患:造成腳手架局部受力不均,影響穩定性。相關標準(JGJ130-2011第6.3.6條)要求相鄰兩根縱向水平桿的接頭不應設置在同一跨度或同一同步內;相鄰兩個不同步或跨度不同的節點在水平方向錯開不小于500mm的距離;每個節點中心到.近主節點的距離不應超過縱向距離的1/3(JGJ130-2011第6.2.1條);相鄰兩個立桿接頭不應同步設置,相鄰兩個立桿接頭在高度方向相隔的錯開距離不應小于500mm每個節點中心到.近主節點的距離不應大于步距的1/3。
4)墻體配件安裝不規范。隱患:降低腳手架的抗傾覆能力。相關標準(JGJ130-2011第6.4條)要求靠近主節點布置,距主節點的距離不大于300mm布局應從底層..根縱向水平桿開始。連墻都要水平設置。如果不能水平設置,則應傾斜連接到腳手架的一端。敞開式腳手架的兩端必須設置連墻件,連墻件之間的垂直間距不應大于建筑物的高度,且不應大于4m;高度超過24米的雙排腳手架應通過剛性墻片與建筑物連接;墻片的布置間距通??梢圆贾脼槿饺?、兩步三跨等。
以上內容為陜西建基物資租賃關于鋼管腳手架施工的安全隱患問題解答,希望可以幫助到大家!本公司主營業務包括鋼管腳手架租賃,工字鋼租賃,插扣租賃等,歡迎廣大客戶來電咨詢!